Délka kabelu k pir čidlu

Dobrý večer,nemá někdo zkušenost jaká může být max. délka kabelu od nodemcu k pohybovému čidlu případně typ kabelu.

Jedná se o to že bych potřeboval umístit čidlo cca 3 m od node a obávám se, aby v důsledku délky kabelu například UTP kabel

nedocházelo k falešnému spínání. Díky

Ahoj,
pokud tam dáš stíněné UTP, bude to asi v cajku.. musíš vyzkoušet. Otázka, aby ti na té délce neindukovalo něco i těch 5V k PIRku. Kdyžtak pak zkusit kabel, který má stíněné samostatné páry (cat-6) a/nebo pak zkusit feritový filtr.

Nadšenec pro chytrou domácnost tělem i duší.
Zakladatel komunitního projektu Hello-Future.cz
Primárně používám Home Assistant na RPi 4 + Google Home.
Další sestavy se kterými si hraju: HA na RPi3, HA ve Virtual Boxu, Fibaro HCL, IFTTT a nespočet věcí kvůli videím a článkům 🙂

Mám vyzkoušené 3m - obyčejný něstíněný třížilový kabel 0,15mm a bezproblému funguje.

Díky, jinak potvrzuji testováno UTP cat5e cca 3m pir čidlo napájeno 3,3V funguje bez problému.Používám jich několik a na žádném se neprojevilo falešné sepnutí